Hallo,
Ich habe ein Problem mit dem auslesen der Uhrzeit aus einer S7-314.
Ich möchte über den SFC1 die Uhrzeit auslesen und mit dem FC7 in den Tag und dem FC8 in die Uhrzeit umwandeln um sie dann weiterzuverarbeiten.
Ich erhalte aber sowohl beim FC7 als auch beim FC8 immer den Wert 0.
Kann mir vielleicht einer sagen was ich falsch mache?????

mfg juve
 

Anhänge

  • Uhr_chri.zip
    272,9 KB · Aufrufe: 16
wenn du auf den FC7 klickst und F1 drückst bekommst du die hilfe zum baustein angezeigt und da steht

RET_VAL OUTPUT DATE

du benutzt aber ein undefiniertes MW .. du kannst es über die Symboltabelle definieren ... beachte das ein MW zwei byte hat, dein MW135 also mit dem MW134 - Date kolidiert ... am besten immer mit durch zwei teilbaren nummer adressieren, das rechnet sich besser ... mit dem FC8 verhält es sich ähnlich, da muß dein MD als TOD definiert sein ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Juve,

die FC 7 und 8 in Deinem Projekt haben die Größe 38 Worte => es sind leere Bausteine.
Kopiere Dir die entsprechenden FC's aus der Standard Library in Dein Projekt und bearbeite die Aufrufe im FC 20.
Jetzt sollte es funktionieren!

Grüße
Gebs
 
:lol: :lol: :lol:
Hallo Gebs,
Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
Jetzt funktionier´s