Moin
Wenn ich in einem Multiinstanz FB einen Timer zur Laufzeitüberwachung definiere, beispielsweise T100, was passiert dann, wenn ich den FB mehrfach instanziiere? T100 kann doch nur einmal exisitieren. Funktioniert das überhaupt?
Gruß
Beren
Es geht nur mit den IEC-Timer...
Wie funktioniert das mit dem f_ton? Muss ich den in einen eigenen DB stecken? Oder kann ich den SFB direkt in meinem Netwerk einsetzen? Welche Bezeichnung bekommt der Baustein?
Habe gerade dem SFB einen Instanz DB zugeteilt. Jetzt gebe ich über F_Ton den Instanz DB an und der Editor nimmt es an. Ist das so richtig?
oder mit übergabe der timer-nummer an der schnittstelle des bausteins
vierlagig schrieb:es gibt auch noch eine dritte möglichkeit: cpu-takt an baustein übergeben und damit inkrementieren oder dekrementieren, ist eine wirklich praktikable, speichersparende lösung für zeitunkritische anwendungen.
L #OB1_PREV_CYCLE
T MDxxx
L MDxxx
L Ablaufzeit_Station_01
+D
T Ablaufzeit_Station_01
T #Zeit
Wenn ich in einem Multiinstanz FB einen Timer zur Laufzeitüberwachung definiere, beispielsweise T100, was passiert dann, wenn ich den FB mehrfach instanziiere? T100 kann doch nur einmal exisitieren.
Bei den IEC Timern stört mich, dass pro Timer 20 DW notwendig sind, der Timer nur lokal geprüft werden kann.
Es nicht möglich ist mal eben in eine VAT t1 schreiben und sehen was los ist.
Ausserdem gehen die IEC Timer saumässig auf die Zykluszeit der PLC
bike
Also da muss ich dir leider widersprechen.
Wenn mal Software für grosse CNC Bearbeitungszeiten, bei denen z.B. Werkzeugwechsler zeitkritisch sind, entwickelst, dann ist jede Millisekunde wichtig.
Und wenn man nur kleine Steuerungen hat, die wenig Speicher haben, auch dann erinnert man sich gern an die S5 Timer.
Und wenn bei komplexen Abläufen Fehler gesucht werden, freut man sich wenn man in einer VAT einen Timer auf die Schnelle anschauen kann.
Ausserdem braucht und brauchte ein Nop so weit ich weiss keinen Speicher.
Zum Glück sind Entwickler Künstler und haben die künstlerische Freiheiten.