Belüftung/Kühlung Schaltschrank

Phase

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Ich habe folgendes Problem:
Ich hab ein Projekt wo ein Schaltschrank belüftet werden soll. Wie finde ich heraus ob ein normaler Schaltschranklüfter reicht oder ob ich ein Klimagerät brauche? Welche Angaben muss ich machen?
Habe auf diesen Gebiet noch nie etwas gemacht.
 
Hallo Phase,

zuerst einmal wäre es wichtig zu wissen was in deinem Schaltschrank eingebaut ist.
Sind es viele Komponenten die Wärme abstrahlen. z B Frequenzumrichter.
Das andere wäre die Umgebungstemperatur.
Steht der Schaltschrank im Freien oder zum Beispiel in einer Produktionshalle wo es sowieso eine erhöhte Umgebungstemperatur gibt.

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In den Schrank befinden sich: 1 Pannel PC, 1 10A Netzteil von Siemens, 1 Linmot Regler und ein Rexroth Indradrive C der 32,1 A Stromaufnahme hat.
Standort ist ein Raum wo weitere Versuchsanlagen stehen
 
Schau mal bei Rittal nach. Da habe ich mir auch einmal ein Programm zum berechnen von Schaltschrank-Klimatisierungen heruntergeladen.
MfG Fritze.
 
Meiner Meinung nach reicht ein Schranklüfter mit 250mm bzw. 320mm Durchmesser.
Und natürlich ein extra Lufteintrittsgitter.
Ein Thermostat dazu.

MfG

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab das program gerade heruntergeladen, aber das ist ja ziemlich kompliziert. Hab bis jetzt noch nie etwas damit zu tun gehabt.

Also nur ein Gehäuselüfter ist denke ich zu wenig. Dieser 32,1 A Rexroth Servoregler ist schon ein riesen hoschi...
 