S5 nach S7

bresner1

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe gerade ein S5 programm konvertiert und habe folgenden fehler beim übersetzen der AWL quelle bekommen :

"Ungültige operation für KF"

Leider habe ich keine ahnung was KF oder KH ist oder wodurch ich es ersetzen kann.



FUNCTION FC 10 : VOID
NAME: CNTI_SPS // CNTI-SPS
BEGIN
NETWORK
AUF DB 12;
//;
ON M 70.3;
O M 173.1;
SPB OFFL;
//; // Conti = On Line
CALL FC 12
( KF := DBW 142
, KH := DBW 54
);
//;
CALL FC 12
( KF := DBW 144
, KH := DBW 74
);
//;
CALL FC 12
( KF := DBW 146
, KH := DBW 94
);
//;
CALL FC 12
( KF := DBW 148
, KH := DBW 114
);
//;
CALL FC 12
( KF := DBW 150
, KH := DBW 134
);
//;
CALL FC 12
( KF := DBW 168
, KH := DBW 26
);
//;
L DBW 160;
T MW 180;
L 0;
T MW 182;
//;
L DBW 162;
AUF DB 130;
T DBW 120;
//;


Danke für die hilfe im voraus
 
Schau dir den FC12 an, KF und KH sind Aufrufparameter dieses FC. Welcher Typ sich wirklich dahinter verbirgt siehst du in der Deklaration im Kopf des FC12. KH und KF deuten zwar auf eine Hexzahl und eine Festpunktzahl hin, aber da kann auch Zufall oder "Unbedachtheit" des Programmierers sein.
 