Hallo,

kennt jemand eine Möglichkeit bei einer S7 - 400 einen Slave (I/O - Karte) die auf dem gleichen Rack sitzt wie die CPU zu deaktivieren/aktivieren. So in der Art wie es die SFC12 für Profibusteilnehmer gibt!

Bin für jede Hilfe Dankbar!

Gruß
 
Ich glaube nicht das das geht, aber um sicher zu sein müsste ich auch nachgucken. Aber was mich interessiert: Wofür brauchst du das:confused:
 
Ich habe einen SW-stand für zwei unterschiedliche HW-konfigs und möchte nicht jedesmal die SW an zwei stellen ändern müssen, wenn etwas geändert wird. Hmm, wenn ich die Fehler OB`s nicht auswerte , kann ich dann ja aber einen wirklichen defekt nicht mehr erkennen! Das ist nicht das was ich suche!

Vielen Dank schonmal für eure schnellen Antworten
 
es sind nur zwei stellen? bau doch eine umschaltung ein ... ist ein bit, dass du dann nur entsprechend setzen oder rücksetzen mußt - selbstverfreilich ordentlich dokumentiert ...
 