Erste Schritte mit S7-PDIAG und ProAgent

fr4nk

Level-2
Beiträge
79
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab mir mal die "Getting Started" Unterlage zu PDIAG besorgt und mich an das Beispiel begeben.Den FB10 hab ich angelegt.
Anweisung U E1.0 UE1.1 UE1.2 = A1.0 eingefügt und gespeichert.
Laut Anleitung dann:

2. Im Beispiel soll der Ausgang A 1.0 überwacht werden. Für diesen Ausgang soll also eine Operandenüberwachung eingefügt werden. Stellen Sie dazu den Cursor in die Zuweisungszeile "= A 1.0" und rufen Sie mit demMenübefehl Bearbeiten > Spezielle Objekteigenschaften > Überwachung das Dialogfeld "Prozessüberwachungen" auf.

-> hab ich gemacht!

3. Selektieren Sie im Feld "Vorlagen" die "S7-PDIAG: Operandenüberwachung"
und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".

-> Schaltfläche "Neu" kann ich nicht anklicken, da nicht hinterlegt!

Wo mach ich denn den Fehler, oder was hab ich vergessen?

Gruß

Frank
 
Entschuldige, daß ich so doof Nachfrage, hast dad Paket PDIAG installiert? Das ist m.E. eine Option zu Step7.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:rolleyes: wenn ich unter Start > Simatic > Step7 > S7-PDIAG - Prozessdiagnose projektieren starten kann hab ich doch auch PDIAG installiert, oder nicht?


Tut mir leid, hab das "Paket" noch nie in Aktion gesehen....fang da grad erst mit an!


Gruß

Frank
 
Da nach hat alles, sogar bis zur Schrittkettenanzeige, funktioniert :)

Ausgangszustand war Step7 V5.4 SP3

. Unter WinCC flexible 2007 ProAgent mit "Angepasst" installiert

. SIMATIC_S7_S7PDI_K5_3_2_0 installiert

. SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP31_alone installiert



...nur so zur Info
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben