Wie ist die Anbindung Ethernet I/O-Modul "Adam" realisierbar

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben bei einem Kunden eine S7-CPU14 mit CP343-1 im Einsatz.
Nun hat ein Fremdlieferant ein I/O-Modul vom Typ ADAM6050 der Fa. Advantech eingesetzt, um diverse Meldungen einzulesen und auch Ansteuerung auszugeben.

Unsere Aufgabe ist es nun, über Ethernet diese I/O-Module anzusprechen (d.h. Auslesen der DI, Ausgeben von Steuerbefehlen).

- Weiß jemand, wie/ob dies mit obigen Modulen möglich ist?
- Welches Protokoll muss ich verwenden?
- Wie erfolgt die Konfiguration in Step7 (Hardware, NetPro, Bausteine)?

Vielen Dank für jeden Tip
 
So weit mir das bekannt ist, sprechen diese Module Modbus/TCP. Dieses Protokoll kannst du in deinem SPS-Programm nachbilden. Fertige Bausteine gibt es auch von Siemens, allerdings kosten die nicht grad wenig.
Die nötige Hardware hast du ja schon. In Netpro musst du nur eine TCP Verbindung zu dem ADAM auf den Port 502 einrichten. Du bist Master, ADAM Slave.

VIPA hat Modbus/TCP in diesem Handbuch sehr gut beschrieben:

http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdownloader/hb97d_im_06-29.pdf

(Ab Seite 324 )
 