godi
Level-1
- Beiträge
- 1.460
- Reaktionspunkte
- 185
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich bin gerade dabei das ich mich mit dem Getting Started Handbuch durch die Fehlersicheren Sachen arbeite.
Mein Problem ist das ich jetzt ein Projekt wie im Handbuch angelegt und Programmiert habe und jetzt wird die Generierung des F Programmes abgebrochen.
Fehler:
================================ 02.07.2008 17:54:59 ================================
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:280): Aktualisierung der Bausteine.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:242): Der vom F-Bibliotheksbaustein FB216 aufgerufene F-Bibliotheksbaustein F_TOF ist im Bausteinordner nicht vorhanden oder wurde umbenannt.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:145): Die Generierung des Sicherheitsprogramms wurde mit 1 Fehlern und 0 Warnung(en) abgebrochen.
Jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht den F_TOF im einsatz habe sondern den F_FDBACK!
Wie kann ich dem Sicherheitsprogramm jetzt sagen das ich da nen anderen Baustein verwende?
Ist ein wenig komisch das ganze...
godi
Ich bin gerade dabei das ich mich mit dem Getting Started Handbuch durch die Fehlersicheren Sachen arbeite.
Mein Problem ist das ich jetzt ein Projekt wie im Handbuch angelegt und Programmiert habe und jetzt wird die Generierung des F Programmes abgebrochen.
Fehler:
================================ 02.07.2008 17:54:59 ================================
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:280): Aktualisierung der Bausteine.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:242): Der vom F-Bibliotheksbaustein FB216 aufgerufene F-Bibliotheksbaustein F_TOF ist im Bausteinordner nicht vorhanden oder wurde umbenannt.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:145): Die Generierung des Sicherheitsprogramms wurde mit 1 Fehlern und 0 Warnung(en) abgebrochen.
Jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht den F_TOF im einsatz habe sondern den F_FDBACK!
Wie kann ich dem Sicherheitsprogramm jetzt sagen das ich da nen anderen Baustein verwende?
Ist ein wenig komisch das ganze...
godi