Hallo Leute,

ich bekomme meine BC9100 nicht in den Konfig Modus. Habe die Klemme wie im Bild eingebunden. Jedesmal wenn ich in den Konfigmodus gehen will kommt die Meldung Zielsystem nicht erreichbar. Mit PLC Controll komme ich aber auf den Controller ?
 

Anhänge

  • Beckhoff.JPG
    Beckhoff.JPG
    17,7 KB · Aufrufe: 48
Hi,

der BC9100 ist ein Sonderfall. Die Adressen der Klemmen werden automatisch beim Starten der SPS eingestellt. Du brauchst keine Konfiguration in den BC9100 laden! Im Systemmanager kann man lediglich die Hardware zusammenstellen und dann die Variablen-Info exportieren und im PLC-Control einlesen. So spart man sich eine Menge Tipparbeit.

Gruß

Toddy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ahhh,
dann kan ich ja lange probieren :)
Im Systemmanager werden mir aber lediglich die PLC Variablen exporitiert und nicht die Hardware Klemmen. Was mache ich hier schon wieder falsch ?
 
Hallo,
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hast du auch beachtet, nach dem Scannen der Klemmen, diese durch PLC Klemmen zu ersetzen und erst dann zu exportieren?
 