Hallo, kann ich normale und fehlersichere baugruppen zusammen setzen? mit einer Trennbaugruppe für die SM326-Karten? S7-300. oder brauche ich ein IM365 für die Verbindung?
Sind die maximale anzahl auch 8 karten.

Danke
 
Max. 8 BG hinter der S7-300F CPU oder IM 365 oder Profibus-DP IM153.
Trennbaugruppe nur bei erforderlicher Klassifizierung(SIL,KAT).
 
Ok hab ich mal derbe durcheinander bekommen..

Für Anwendungen mit Sicherheitsklasse SIL3/Kat.4 müssen gewisse Vorkehrungen über den Berührschutz hinaus getroffen werden, um gefährdende Überspannungen von F-Schaltungen über Spannungsversorgung und Rückwandbus auch im Fehlerfall fernzuhalten. Für den Schutz vor Einflüssen des Rückwandbusses steht Ihnen deshalb für den zentralen und dezentralen Aufbau der F-SMs die Trennbaugruppe zur Verfügung.
Die Trennbaugruppe muss für SIL3/Kat.4-Anwendungen eingesetzt werden,

  • generell, wenn die F-SMs zentral in einer S7-300 eingesetzt werden.
  • generell, wenn der PROFIBUS DP mit Kupferkabel aufgebaut wird.
  • wenn der PROFIBUS DP mit Lichtwellenleiter aufgebaut wird und gemeinsamer Betrieb von Standard- und F-SMs in einer ET 200M erforderlich ist.
Quelle: Siemens BA Fehlersichere Signalbaugruppen
 