Hallo zusammen,

ich benutze zur Diagnose meines Profibus den Diagnosebaustein FB125.

Soweit ist auch alles OK, nur habe ich jetzt plötzlich einen Fehler an meinem Wagomodul 750-301. Leider gibt mir der FB nur Informationen zu diesen Fehler über den DB125 Bytes 932-1175. Das heißt es müsste jetzt beim Hersteller bzw über das Gerätehandbuch ermittelt werden, was die aufgetretenen Bytes denn nun bedeuten.
Ich habe schon gegoogelt nur leider nichts gefunden, kann mir vieleicht jemand sagen wo ich die entsprechenden Unterlagen finde oder hat sie vieleicht sogar einer zu Hand??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gut zu wissen das die das sind. OK habe ich mir schon fast gedacht, dann muss ich meine Frage ändern, wie lese ich denn da nun den Fehler raus.
Als Beispiel: (Ich denke die CPU des 301 ist def.)

DB125

Byte 932 DIAG_DAT_NORM(1) Aktualwert 0A
Byte 933 DIAG_DAT_NORM(2) Aktualwert 05
Byte 934 DIAG_DAT_NORM(3) Aktualwert 00
Byte 935 DIAG_DAT_NORM(4) Aktualwert FF
Byte 936 DIAG_DAT_NORM(5) Aktualwert B7
Byte 937 DIAG_DAT_NORM(6) Aktualwert 50
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(7) Aktualwert 0A

In welcher Tabelle muss ich nun nachsehen?
 
Danke schon mal für die schnellen Antworten,:-D

ich denke ich muss mich aber genauer ausdrücken, die Unterlagen zum Betrieb des FB125 mit Wago habe ich schon und so funktioniert auch alles.

Der FB125 schreibt den anstehenden Fehler als Channel_Error_Code. Die "normalen Fehler" wie Kurzschluss am Kanal 3 z.B. werden auch angezeigt.

Mein Problem ist nun der Fehler 545 => Gerätediagnose: siehe DB125 Bytes 932-1175 & Gerätehandbuch.

Ich denke das ich in die Tabellen schauen muss die HaDi mir aufgezeigt hat, aber ich weiß momentan nicht wie.:confused:

Ich habe oben ja mal einen Auszug aus einem solchen Fehler abgetippt, vielicht kann mir jemand anhand dessen sagen wie ich die Tabellen zu lesen habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe jetzt mal ein wenig herum probiert.

Wenn der Fehler auftitt, erscheint als erstes dieser Code:

DB125

Byte 932 DIAG_DAT_NORM(1) Aktualwert 20
Byte 933 DIAG_DAT_NORM(2) Aktualwert 0C
Byte 934 DIAG_DAT_NORM(3) Aktualwert 00
Byte 935 DIAG_DAT_NORM(4) Aktualwert 02
Byte 936 DIAG_DAT_NORM(5) Aktualwert B7
Byte 937 DIAG_DAT_NORM(6) Aktualwert 50
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(7) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(8) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(9) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(10) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(11) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(12) Aktualwert 00


Bedeutung => Slave sendet unplausible Antwort an Master
Slave nicht aktiv aus zyklischer Bearbeitung herausgenommen



Nun setzte ich einmal im FB 125 das Bit "Singel_Step_slave" und erhalte folgenden Code:

DB125

Byte 932 DIAG_DAT_NORM(1) Aktualwert 0A
Byte 933 DIAG_DAT_NORM(2) Aktualwert 05
Byte 934 DIAG_DAT_NORM(3) Aktualwert 00
Byte 935 DIAG_DAT_NORM(4) Aktualwert FF
Byte 936 DIAG_DAT_NORM(5) Aktualwert B7
Byte 937 DIAG_DAT_NORM(6) Aktualwert 50
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(7) Aktualwert 0A
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(8) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(9) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(10) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(11) Aktualwert 00
Byte 938 DIAG_DAT_NORM(12) Aktualwert 20

Das bedeutet => Slave noch nicht für Datenaustausch bereit, ERWEITERTE DIAGNOSE VORHANDEN, SLAve muss neu Parametiert werden

Meine Frage ist nun folgende, wo finde ich die erweiterte Diagnose??
Byte 938 ?? => Hat zwar jetzt einen Wert aber wie habe ich den zu deuten?:confused:
 