Hallo!

Recherchieren hat nix gebracht, so muss ich fragen.

Wo wird die Hardwarekonfiguration im AG gespeichert? Auch auf der Speicherkarte?
Im Einsatz: 313c
Wenn die CPU getauscht wird: Reicht es aus die Speicherkarte in die Neue CPU zu stecken? (Adressvergabe ungleich Systemvorgabe)

Hinter welcher Programmdatei versteckt sich die Hardwarekonguration im Projekt?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Peter
 
der kleine braune Aktenkoffer mit dem Namen Systemdaten ... da steckt die HW-Konfig drin und auch die NetPro-Konfig ...

... beim Austausch einer werden die Systemdaten von der Speicherkarte gelesen, also urlöschen und CPU neu starten ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Was passiert aber wenn der Kunde die CPU wechselt (neu), einfach die Karte einsteckt und gut ist. Wird dann auch die Harwarekonfig von der Karte übernommen? (ohne Urlöschen)
 
beim urlöschen wird nicht die konfiguration auf der karte gelöscht, man stellt nur sicher, dass eine evtl. vorhandene nicht benutzt, sondern neu von der karte geladen wird
 
Sorry ich muss nachbohren, weil mir das nicht ganz klar ist.
Natürlich wirkt sich das Urlöschen nicht auf die Karte aus.
Wie gesagt es darum was ohne Urlöschen passiert.
Wenn ich eine nagelneue CPU einsetze, nicht urlösche, wird dann die Hardwarekonfig der (alten) eingesetzten Karte verwendet?
Wird die Hardwarekonfiguration bei jedem Systemstart neu eingelesen?
 