S5 OP7 ohne Bit

marchtin

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hatte hatte heute Morgen schon was erfragt.
wei man ein Bit zwischen einem OP7 und S5 setzen kann,
wie Bool bei S7.
Dies ging auch an der einen S5 nun
habe ich das Problem bei einer andern anlage ist diese Bitauswahl nicht
nicht verfügbar.

kann mir jemand helfen wie ich die Varible definieren kann KM/KH/KY????

mfg Martin
 
:confused:
kann eigentlich nicht sein.
welche cpu's hast du denn

wie die variable definiert wird ist, ist in diesem fall egal.
das ist nur relevant, wenn du die var in einem ein-/ausgabefeld darstellen willst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist ne 944 CPU

also ich definiere mir die var z.B. Var1 MW 80
dieses nehme ich dann und verwende es bei der Zuweisung der F-Taste.
Var1 Bitnummer 2 für M80.2 oder???

ich denke mal das das nicht so schwer sein kann aber wie gesagt kein Plan.
Ist mir ehrlich gesagt etwas peinlich soetwas zu frage.:confused:

Aber trotzdem Danke für Eure Hlife

mfg Martin
 
Deine Variable MW80 hat 16 Bit, das Bit 2 müsste demnach der M81.2 sein, im Zweifelsfall sehe ich mir in solchen Fällen das komplette Merkerwort im Status an...

Grüße von HaDi
 
Hallo,

ist ne 944 CPU

also ich definiere mir die var z.B. Var1 MW 80
dieses nehme ich dann und verwende es bei der Zuweisung der F-Taste.
Var1 Bitnummer 2 für M80.2 oder???

ich denke nicht...

MW80 => MB80 + MB81
Bitnummer 2 ist dann M81.2 da die Bits von rechts gezählt werden.

Gruß Sven_HH
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die sache mit den low/high-byte muss man natürlich bedenken (wie hadi und sven das bereits erwähnt haben)

das ist dort so bei e,a,m
nicht jedoch bei datenworten da diese in der s5 (zumindest in den meisten) 16-bit orientiert sind.
bit 2 aus dw 0 ist dann d0.2 und nicht d1.2

ich habe das jedoch so verstanden, das sich das bit gar nicht in pt projektieren lässt.
 
Zurück
Oben