sf und bf aufheben? aber wie

Merlin9000

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo liebes forum


also ich habe folgendes problem ich habe eine cpu 315 2DP an der mehere profibusteilnehmer hängen, so nun folgendes wenn ich abends steuerung aus drücke wird die 24V versorgung der profibusteilnehmer abgeschaltet dann gehen bei der cpu sf und bf an und sie wechselt in den stop zustand. nun hätte ich es gern so das bei spannungsrückkehr der pbteilnehmer diese fehler weg gehen oder garnicht erst auftretten ( ich habe auchschon die ob`s 85,86,121,122, in mein programm eingebunden doch das hilft auch nix)
p.s. die cpu wird nicht abgeschaltet
 
Ob82

Dann nimm noch den OB 82.
Dann geht zwar die CPU nicht in Stop, die LEDs SF und BF gehen aber trotzdem an.
Entweder (so machen wir das) werden alle Busteilnehmer mit derselben Spannung versorgt wie die CPU oder aber man meldet die Teilnehmer mittels SFC12 ab (und wieder an).

Gruß
maweri
 
Zurück