Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wenn Du ein Magnetventil direkt auf einen Ausgang verdrahtest, dann wird beim Abschalten des Ventils aufgrund des zusammenbrechenden Magnetfeldes eine Induktionsspannung rückwärts in den Ausgang geschoben ( näheres kannst Du deinen Tabellenbüchern entnehmen ).
Wenn Du nun deinem Ventil keine Freilaufdiode o.Ä. spendiert hast, dann geht eben Deine nicht rückspannungsfeste Ausgangskarte hops ....
Wir schalten Ventile immer mit Steckern mit integrierten Verstärkern ( gibt es von Murr und und und) oder halt mit einem Koppelrelais.
Bei RC-Gliedern oder Freilaufdioden verlängert sich bekanntlicherweise das Ausschalten um bis zu 100ms, was man oftmals in der Automation wirklich nicht gebrauchen kann....