Rückspannungsfeste Ausgänge

Hallo !!

Wenn Du ein Magnetventil direkt auf einen Ausgang verdrahtest, dann wird beim Abschalten des Ventils aufgrund des zusammenbrechenden Magnetfeldes eine Induktionsspannung rückwärts in den Ausgang geschoben ( näheres kannst Du deinen Tabellenbüchern entnehmen :cool:).

Wenn Du nun deinem Ventil keine Freilaufdiode o.Ä. spendiert hast, dann geht eben Deine nicht rückspannungsfeste Ausgangskarte hops ....

Wir schalten Ventile immer mit Steckern mit integrierten Verstärkern ( gibt es von Murr und und und) oder halt mit einem Koppelrelais.
Bei RC-Gliedern oder Freilaufdioden verlängert sich bekanntlicherweise das Ausschalten um bis zu 100ms, was man oftmals in der Automation wirklich nicht gebrauchen kann....

Mit freundlichen Grüssen aus dem www.muehlenkreis.de

Stephan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir schalten Ventile immer mit Steckern mit integrierten Verstärkern ( gibt es von Murr und und und) oder halt mit einem Koppelrelais.

Wir verwenden auch Koppelrelais, das ist vollkommend ausreichend soviel platz hat eigentlich jeder und es ist nur ein kleiner aufwand
 