Hallo,
habe folgendes Problem; ich möchte eine größere Menge physikalischer E/As in meinem Projekt mit den entsprechenden SPS-Ein- und Ausgangsvariablen verknüpfen. Ich könnte dies manuell erledigen, aber durch sich wiederholende Strukturen wäre eine automatische Verknüfung recht sinnvoll. Deshalb würde ich gerne ausserhalb von TwinCat eine Konfigurationsdatei (z.B. XML)erstellen und diese dann importieren. Habt Ihr das schonmal gemacht? Ich schaffe es beim Export immer nur eine Tree Item Description Datei zu erstellen, diese hilft mir nicht wirklich.
Vielen Dank
 
Servus,

der Systemmanager hat ein sog. Automation-Interface. :TOOL:

Mein Mitarbeiter hat z.B. einen Code geschrieben, der die E/A's die vom EPLAN ausgegeben werden automatisch mit den E/A's der Strukturen vom PLC-Programm verknüpft.

Lies Dir mal die Hilfe im Beckhoff Information System unter

TwinCAT System Manager Automation Interface

nach, da werden sie geholfen..

LG

Markus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Mein Mitarbeiter hat z.B. einen Code geschrieben, der die E/A's die vom EPLAN ausgegeben werden automatisch mit den E/A's der Strukturen vom PLC-Programm verknüpft."

=> Gibts den Code eventuell fürs Forum? Auf welcher EPLAN Version läuft das ganze? 5.X oder P8?
 