Ich kann nicht mehr....

pixelpeter

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Kann sich bitte mal einer der Experten diesen Status ansehen?

M3.7 kommt wenn M4.6 gesetzt ist.

Ich habe schon zum Test Statt des Merkers 3.7 M16.0 genommen, welcher mit Sicherheit nicht genutzt wird.


Peter
 

Anhänge

  • test.jpg
    test.jpg
    45,6 KB · Aufrufe: 180
Die L Variablen werdenwenige Netzwerke zuvor gesetzt.

Jetzt sehe ich erst, was Du meinst.
L6.2 steht einmal auf On und einmal auf OFF im selben Netzwerk.
Das ist doch abartig.
Ich nutze im gesamten Projekt keine L Variablen. Ausser in diesem einzigen
Baustein.
Werde diese mal gegen Merker tauschen.
Trotzdem irgendwie nicht nachtzuvollziehen.



@lipperlandstern
M3.7 müsste gesetzt werden, ist es aber nicht.



Peter
 
Jetzt sehe ich erst, was Du meinst.
L6.2 steht einmal auf On und einmal auf OFF im selben Netzwerk.
Das ist doch abartig.
Ich nutze im gesamten Projekt keine L Variablen. Ausser in diesem einzigen
Baustein.
Werde diese mal gegen Merker tauschen.

Wichtig bei L-Variablen ist, dass sie am Anfang eines Bausteins mit "=" zugewiesen werden. "S" und "R" wird sich nicht gemerkt ...
 
Hallo Peter, Hallo Ralf, Hallo Axel,
das On oder Off sagt, (so glaube ich) wie die Wirkung auf die Verknüpfung ist.
Bei der oberen Verknüpfung geht er direkt auf das AND-Glied und in der zweiten Verknüpfung ist er Negiert.
Also wird die zweite And-Verknüpfung nicht erfüllt und die erste nur wenn der Merker 4.6 gesetzt wird.
Peter gegen den einsatz von Lokalvariablen ist nichts zu sagen....

gruss Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
das mit dem off von merker 3.7 kann schon sein da die anzeige sehr lahm ist, und wenn die lokalvariabelen sich dauernd ändern...... da liegt der hund begraben, ist nicht logisch, muss man sich mit abfinden, reine gewöhnungssache.
 
Zurück
Oben