Hallo Leute,

ich hab da mal ne Frage.....

Ich möchte ein fertiges Projekt (Simatic Manager V5.4 SP3 und WInCC flex adv 2008) mit dem PLCSim und der RunTime aus WinCC ausprobieren.

Jedoch stürtzt die RunTime immer ab. Dann stürtzt der Simulator ab. Ich habe jede Schnittstelle im Simatic Manager ausprobiert (PLCSIM MPI; PLCSIM Profibus).

Geht das grundsätlich nicht oder was mache ich falsch?

Die RunTime und der Simulator soll auf meinem Rechner gestartet werden.

Viele Grüße



Euer Andy Latte
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andy.

Es soll in Prinzip funktionieren, aber nur wenn dein Flex PC RT nicht als "PC Station" eingerichtet ist. Also, S7RTM ist nicht vorgewählt. Online verbindung ist S7ONLINE und nicht Softbus.

Abhängig von PLCSIM version kannst du nur MPI verwenden, oder auch Profibus und Ethernet.
edit: Du hast die möglicheiten PLCSIM MPI und PLCSIM Profibus. Das bedeutet das dein PLCSIM neusten Stand ist.
Wenn du mit STEP7 mit PLCSIM verbinden kannst, dann kann Flex RT das auch.
Also, zuerst mit STEP7 verbinden, aber über die verbindungsschnittstelle das in Flex konfiguriert ist.

Leider glaube ich das du ein anderes Problem hast. Wenn ich es falsch konfiguriere bekomme ich ein fehlermeldung "Verbindung abgebaut..", aber kein abstürzen.
 
Zuletzt bearbeitet: