Hallo

Wir haben hier eine Infrastruktur mit S5 SPS (mit CP 143) und einem Leitsystem (Factory Link) die mit Sinec H1 über ISO Verbindung kommunizieren. Es ist jetzt geplant die S5 nach und nach mit S7 zu ersetzen. Vorgägngig wollten wir mit Testsystem die Verbindung zwischen S7 und dem bestehenden Leitsystem prüfen. Dies ist uns bisher nicht gelungen.
Die bestehenden S5 und Leitsystem kommunizieren auf IEEE802.3 mit Sinec H1 Protokoll. Dies konnten wir auf S7 (versucht haben wir CPU315-2 und CPU314 mit CP343-1) nicht erreichen. Wir sind nur so weit gekommen dass sich die beiden Verbinden (auf S7 mit ISO Verbindung), aber beim Datenaustausch sendet die SPS dann die Daten ohne H1 Protokoll. Das Leitsystem sendet Daten im H1 Protokoll, aber SPS scheint es nicht zu verstehen :confused:.
Bei Benützung von ISO-on-TCP auf SPS Seite klappt es auch nicht da das Leitsystem das nicht wirklich kann.

Hat jemand eine Idee ob und wie der Datenaustausch erfolgreich zustandekommt, oder ob das so nicht klappen kann.

Danke schon mal für Eure Ideen.

Ayanami
 
In diesem Beitrag von Siemens wird eine CP343-1 mit einer Simatic 505 (CP1434) über das H1 Protokoll verbunden. Vielleicht kannst du dir da was abgucken. Ist nicht das gleiche, was du willst, aber vielleicht werden dort ein paar Einstellungen erklärt die du benutzen kannst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das geht schon, keine Frage ...

Hallo,

Ayanami schrieb:
sendet die SPS dann die Daten ohne H1 Protokoll. Das Leitsystem sendet Daten im H1 Protokoll,

Und wie hast Du festgestellt, was wirklich in der unteren Protokollebene abgeht ? Mit Wireshark oder Konsorten die Protokolle analysiert ???
Oder kommen die Daten nur aufgrund der unterschiedlichen Adressierung in den DB's (S5 gegen S7) etwas verschoben an ?

Ayanami schrieb:
oder ob das so nicht klappen kann.

Doch das klappt schon. Jedenfalls solange der S7-CP (b.z.w S7 PN/CPU) noch das H1-Protokoll unterstützt :D

Habe das schon öfter gemacht, das funktioniert. Sogar in umgekehrter Richtung, also S5 belassen da genügend S5 Ersatzteile vorhanden und den Factory-Link gegen WinCC ersetzt. Das H1 Protokoll ist eben fest definiert und solange beide Kommunikationspartner per Leistungsbeschreibung dieses Protokoll beherrschen ist auch eine reibungslose Kommunikation gewährleistet.
Jedenfalls solange die Projektierung der Verbindung bei beiden Kommunikationspartnern korrekt durchgeführt wurde.

Gruß