Siemens OP und String

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.006
Reaktionspunkte
1.727
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Guten Morgen :)

Ich darf mit ProTool V6.0 SP3 ein OP170 programmieren. Klappt auch soweit super bis auf die Stringbearbeitung. Gibt es irgendeine Möglichkeit die 2 Byte Stringkopf zu entfernen ? Bei WinCC V5 konnte man einen Eintrag in irgendeiner ini-Datei ändern. Hab ich so eine möglichkeit auch bei ProTool ?

Das Problem welches ich habe ist das ich den String (2Zeichen) in einen DB schreiben muss der aus zig anderen Elemente besteht und einfach keine Reserven für diesen Kopf hat :-(

Grüsse aus dem Lipperland

Axel
 
Ich habs gefunden :idea:
Es gibt bei ProTool einen neuen Variablentyp

O-Ton A&D Support
:arrow: "wurde mit ProTool V6.0 SP2 der neue Datentyp "StringChar eingeführt"

Bei diesem Typ gibt es den Vorkopf nicht.

Also !!!! Geht doch. :wink:

Schönen Tag noch.

Axel
 
Zurück
Oben