Ich möchte in unserem Unternehmen einen Leitstand , zur Pflege der SPS - Programme und zur Überwachung mehrerer Anlagen , einrichten.
Ein INRANET - Anschlußpunkt ist bei allen Anlagen in der Nähe.
Das der Anschluß über z.B. CP343-1 erfolgt ist klar.
Aber kann man überhaupt auf mehrer Anlagen ( S7- Steuerungen ) von einem Bild ( ProTool/Win CC ) aus zugreifen.
Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Ein Datenaustausch unter den S7 - Steuerungen soll nicht stattfinden.

Ich muß mich erst in das Thema Ethernet einarbeiten

Über ein paar Tipps / Links wäre ich sehr froh.
 
Hallo,

ein paar allgemeine Hinweise:

In den Siemens Ausbildungsunterlagen gibt es unter dem
Buchstaben E ein paar Grundlagen zu Ethernet und S7.

Weiter ist die Frage, ob es WinCC sein muss oder eventuell
eine Alternative in Betracht kommt.

Wenn Du Daten von mehrere SPSen einsammeln möchtest,
könnte ein OPC-Server interessant sein. Auf diesen greift
dann die Leitsoftware zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist mit WinCC und auch mit Protool möglich, Daten von mehreren Steuerungen zu lesen / schreiben.
Es spielt dabei keine Rolle, ob in einem Bild Variablen aus verschieden Steuerungen sind.
 