- Beiträge
- 5.806
- Reaktionspunkte
- 1.028
-> Hier kostenlos registrieren
hallo
wir werden die tage eine maschine bekommen.
der not-aus kreis ist ok und schaltet alle gefahrbringenden bewegungen spannungslos.
probs habe ich mit der zweihand
die zweihandtaster gehen auf ein zweihandrelais von pilz. das ist ok
der sichere kontakt geht aber nur in die sps und sperrt dort die fahrbewegungen.
1.
ist das überhaupt zulässig?
entspricht das überhaupt noch einer sicherheitskatgorie?
imho nicht einmal kat B.
2.
die gleiche maschine wurde vor jahren schon mal so geliefert und die neue wurde auch baugleich bestellt.
hab ich jetzt eine chance die lieferfirma darauf zu verdonnern ihren zweihandkreis wirklich sicher zu machen?
ob es eine ce-erklärung über die bestehende maschine gibt weis ich noch nicht (muss ich noch nachhören, (denke aber ehr nein))
wir werden die tage eine maschine bekommen.
der not-aus kreis ist ok und schaltet alle gefahrbringenden bewegungen spannungslos.
probs habe ich mit der zweihand
die zweihandtaster gehen auf ein zweihandrelais von pilz. das ist ok
der sichere kontakt geht aber nur in die sps und sperrt dort die fahrbewegungen.
1.
ist das überhaupt zulässig?
entspricht das überhaupt noch einer sicherheitskatgorie?
imho nicht einmal kat B.
2.
die gleiche maschine wurde vor jahren schon mal so geliefert und die neue wurde auch baugleich bestellt.
hab ich jetzt eine chance die lieferfirma darauf zu verdonnern ihren zweihandkreis wirklich sicher zu machen?
ob es eine ce-erklärung über die bestehende maschine gibt weis ich noch nicht (muss ich noch nachhören, (denke aber ehr nein))