Alarmquittierung Blinken und Dauerlicht

Pinguino

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich folgendes Problem für die Signalisierung des Sammelalarms. Für die Signallisierung des Sammelalarms und die Quittierung ist eine Leuchttaste vorzusehen. Jede neu auftretende Alarm ist auf der lampe blinkend zu signalisieren. Nach dem die Quittierung geht die die Signalisierung in Dauerlicht. Bei einem neuen Alarm blinkt die Lampe wieder.
Hat mir jemanden ein Vorschlag wie ich diese Bedingung erfüllen kann? Ich habe eine Siemens SPS S7-300 315-2DP.
 
Du könntest deine Störungen in ein Word, DWord oder mehrere schreiben und vergleichst diese dann jeden Zyklus mit dem Stand den sie im vorherigen hatten. Sollte er nicht übereinstimmen kannst du deine Lampe dann blinken lassen.
 
Hast Du einzelne Fehlermeldebits für Quittierte Fehler und Unquittierte ?
Dann kannst Du ein XOR Machen :
Code:
      L     DB10.DBD    0                    //Fehler (max 32 Bits)
      L     DB10.DBD  128                   //Quittiert
      XOD   
      T     DB10.DBD 1472                         //0= keine neuen Fehler
Dann einfach DB10.DBD 1472 auf Null abfragen, wenn nicht, dann neuer unquitierter fehler.

Gruss Wälder
 
Zurück