View Full Version : erdung und neutralleiter bei einführung von 50mm² kabel?



ottopaul
23.01.2005, 18:01
hallo,
auch wenn ich hier vielleicht falsch bin, aber beim schaltschrankbau dauern die antworten immer sooooooo lange.

ich verwende für die abgänge zu einem 45kw fu und 4 kw fu ein sammelschienen-system.
ich bekomme die einspeisung in 50mm² kabel L1,L2,L3,N,PE.
L1,L2, L3 lege ich direkt zum hauptschalter 125A und dann ans schienensystem.
Frage? Was mache ich mit N und PE ? muss ich dort schienen am boden des schaltschrankes anbringen? oder wie realisier man dieses?
oder gehe ich mit meinem ankommenden kabel auf klemmen für 50mm² und von den klemmen mit 50mm² auf die N und PE Schiene?
muss ich die N und PE Schiene isoliert auf die montageplatte setzen?

Danke!

Anonymous
23.01.2005, 19:51
Hallo,

Den PE direkt auf die Erdungsschiene und den Neutralleiter auf Klemme legen, so machen wir es bei uns zumindest immer.

Gruß

Joe

M_o_t
24.01.2005, 15:03
Hallo,

es gibt einige Möglichkeiten, Schiene oder Klemme ist genauso gut. Nur N und PE müssen unbedingt getrennt voneinander sein.

Gruss
M_o_t

Markus
24.01.2005, 22:59
und trotzdem kommts in "schaltschrankbau"
wenn das jeder macht siehts hier aus wie sau, wichtig sind alle... :?

Daniel B
28.01.2005, 20:41
Hi ,

Den PE brauchste nicht isoliert auf die Platte setzen , der N muss natürlich isoliert gegen PE sein. Bei vielen Abgängen hab ich auch schon eine kleine Kupferplatte isoliert aufgebaut und M6 Gewinde reingeschnitten und dann meine Abgangsklemmen mit kleineren Querschnitten versorgt.