Analogbaugruppen Auflösung

Bitte ein Bit

Level-2
Beiträge
74
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorab ein großes Dankeschön an Ralle...,

er hat mir die Frage schon mal beantwortet, allerdings bin ich nicht dahinter gekommen, warum es so ist..

8Bit hat eine Auflösung 2096
13Bit hat eine Auflösung von 4096
15 Bit...?

Kann mir das Bitte jemand nochmal erklären?

2. Frage:
Habe einen Druckgeber an AI (4-20mA), dieser gibt mir den Ist-Druck an,
möchte diesen Ist-Druck an Solldruck weiterleiten, dieser ist im AO (4-20mA) angeschlossen, reicht es, wenn ich L PEW 252-->T PAW252 schreibe, oder muß ich es skalieren?

Danke nochmals!
 
Vorab ein großes Dankeschön an Ralle...,

er hat mir die Frage schon mal beantwortet, allerdings bin ich nicht dahinter gekommen, warum es so ist..

8Bit hat eine Auflösung 2096
13Bit hat eine Auflösung von 4096
15 Bit...?

Kann mir das Bitte jemand nochmal erklären?

2. Frage:
Habe einen Druckgeber an AI (4-20mA), dieser gibt mir den Ist-Druck an,
möchte diesen Ist-Druck an Solldruck weiterleiten, dieser ist im AO (4-20mA) angeschlossen, reicht es, wenn ich L PEW 252-->T PAW252 schreibe, oder muß ich es skalieren?

Danke nochmals!

zu 1.
Auflösung 8 Bit = 2^8 =256
Auflösung 12 Bit = 2^12=4096
Auflösung 13 Bit = 2^13=8192

zu 2. Ja
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein beispiel

27648 = 10 V
32767 = 11,85 V
also nehmen wir 2^13 = 8192
32767 / 8192 = 4
d.h. deine baugruppe kann dir nur 8192 (incl. übersteuerungsbereich) verschiedene werte liefern. diese werden aufgeleit auf die 32767. daraus ergibt sich ein sprung von 4
=> 4 / 27648 * 10V = 0,00145V
=> 4 / 27648 * 16mA = 0,00231mA
bzw
=> 4 / 32767 * 11,85V = 0,00145V
bei 15bit
=> 1 / 27648 * 10V = 0,00036V
 
Zuletzt bearbeitet:
Vorab ein großes Dankeschön an Ralle...,

er hat mir die Frage schon mal beantwortet, allerdings bin ich nicht dahinter gekommen, warum es so ist..

8Bit hat eine Auflösung 2096
13Bit hat eine Auflösung von 4096
15 Bit...?

Kann mir das Bitte jemand nochmal erklären?

2. Frage:
Habe einen Druckgeber an AI (4-20mA), dieser gibt mir den Ist-Druck an,
möchte diesen Ist-Druck an Solldruck weiterleiten, dieser ist im AO (4-20mA) angeschlossen, reicht es, wenn ich L PEW 252-->T PAW252 schreibe, oder muß ich es skalieren?

Danke nochmals!

Ich hatte mich da um eine Stelle vertan, tschuldige.

Du rechnest das aus, indem du 2^x mit x=Wandlerbits nimmst.
 