Sick Absolutgeber an SM338

JOBBY

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin gerade etwas unsicher.

Habe einen Sick Geber ATM60-A1A0-K1ß 2048x8192 und eine SM338 Baugruppe.

Den Multiturn Geber einfach auf:
13 Bit,
Gray,
125Kbit
64 ys

2 Stellen
2048

Fastmode ohne Diagnosealarm einstellen, oder?


Grüsse und danke für Antwort
 
Der ATM60 ist doch ein parametrierbarer Geber, d.h. die beim Parametrieren gemachten Einstellungen (Telegrammlänge, Codeart ...) müssen dann auch in die HW-Konfig rein.
Eine Auflösung von 2048 * 8192 kriegt man mit 13 Bit nicht hin ...

Grüße von HaDi
 
Ich meld mich auch mal wieder nach "Jahren der Abstinenz" zurück.
Sitz jetzt auch grad über einem Absolutgeber und einer SM 338 ..

kann mir jemand erklären, wie ich Di0 bzw. 1 anspreche, also die Freezefunktoin richtig verwende. Am besten anhand von einem kleinen Beispiel!

Danke! ... ich schätz ich bin jetzt wieder öfters hier :sm2:

greetz bapfy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Link, nur leider hilft der mir auch nicht weiter. Bin total überfragt mit dem Ding. Die ursprüngliche Anlage hatte eine WF705 und die Steuerung eine S5. Dort gab es Nocken, die über X2 abgegriffen wurden
(z.B. die Auswurfposition)

Hab ich die Möglichkeit mit der SM auch? Müsste das irgendwie so lösen, hab nur leider keine Hardware zum Testen hier ..

Schonmal danke, hoff ihr könnt mir helfen

:sm19:
 
Hm, die SM 338 i9st ja eine Wegerfassungsbaugruppe. Kann sein, daß du sie Nocken in der SPS selbst bilden mußt, an Hand der von der SM gemeldeten Position. (Ich hatte die SM auch noch nicht in der Hand). Für ein "echtes" Nockenschaltwerk wäre die FM352 CAM die richtige Baugruppe.
 
Zurück