Hallo zusammen,

was mach ich falsch bei meinem Regler?

Möchte gerne einen Wert einlesen PV_PER, hab einen Sollwert SP_Int und hab meine Ausgang LMN_PER.

Einlesen von Soll und Istwert klappt soweit auch, steht im DB drin. Aber kein anderer Wert verändert sich obwohl alle Bedinungen erfüllt sind.



U E 0.0

SPBNB _001
CALL SFB 41 , DB42
COM_RST :=
MAN_ON :=
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
SP_INT :=DB2.DBD60
PV_IN :=
PV_PER :=PEW214
MAN :=
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=PAW200
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
_001: NOP 0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Muss man nicht an irgendeinen Eingang noch einstellen das man den Peripheriewert benutzt....ich glaub bei PVPER_ON muss da ein high Signal hin.
Und hast du schon die P und I Anteile festgelegt?
Das lässt sich gut mit PID-Control machen.
Da gibt es auch eine Ausbildungsunterlage dazu.

MfG. Golden Egg
 
Probier mal den Istwert auf "PV_IN" zu legen, das mit dem PV_PER hat bei mir mal nicht funktioniert, weiß nicht warum.
Und dann musste gucken wo du einen Stellwert erhälst.
Viel Erfolg..
 
Man_on auf false. (Voreinstellung ist true)

da würde ich den Eingang drauf legen, und nicht den kompletten FB abschalten.
Weiterhin wo erfolgt der Aufruf OB35?
Timerbasis eingestellt ?
COM_RST ist nicht belegt , wie erfolgt die Initialisierung ?
 