Ich habe ein Problem mit einer Füllstandsanzeige!
Mit einem Ultraschallsensor wird ein Füllstand erfasst. Der Sensor ist an einer FM355 C PID Control-Baugruppe angeschlossen. Der Sensor gibt ein analoges Signal von 0-10V aus. Ich habe schon vom FC105 bzw. FC106 gehört. Gibt es die in der Bibliothek? Jedenfalls weiß ich nicht, welche Bausteine ich noch für diese FCs brauche.
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte.

Ach ja wie geht das eigentlich mit den PEW bzw. PAW?
Welche Funktionen brauch ich noch? Ich dachte immer Move oder Vergleicher...

Jupp06
12.12.2008, 14:16
Hi,

ja, die FCs findest zu in der Bibliothek.
Die Adressen PEW und PAW findest du in der Hardwarekonfig. deines Projektes.

Gruß
Johannes

Gebs
12.12.2008, 14:19
Jupp hat es zwar schon gesagt, aber damit Du nicht so lange suchen musst:
Die FCs sind in der Standard Library unter TI-S7 Converting Blocks zu finden.

Grüße
Gebs

Sven_HH
12.12.2008, 15:50
Die FM355 bringt ihr eigenes Softwarepacket mit...

hier mal das Handbuch