Hallo zusammen,
ich beschäftige mich seit Jahren erneut mit SPS. Ich habe mir eine alte S5 100 U besorgt zur Kinosteuerung.
Mit den 230V Ausgangsbaugruppen 6ES5 451-8MD11 möchte ich über Finder Koppelrelais (230V) Dimmer usw. ansteuern.
Das Problem ist, dass im ungeschaltetem Zustand an den Ausgängen der Baugruppen schon ca. 15 V anliegen.
Das reicht für die Koppelrelais leider schon - die Dinger ziehen an. Dabei reicht eine einfache Spannungsmessung zwischen N und dem jeweiligen Ausgang zum Abfallen des Relais.
Ich glaube nicht, dass es an den Baugruppen liegt, denn das Verhalten weisen alle 5 Baugruppen auf.
Ist das Verhalten der Baugruppen normal? In den Siemens Unterlagen habe ich leider keine Angaben zur Spannung bei ungeschaltetem Ausgang gefunden.
Habt Ihr Tipps was ich dagenen tun kann?
Danlke und Gruss
Andreas
ich beschäftige mich seit Jahren erneut mit SPS. Ich habe mir eine alte S5 100 U besorgt zur Kinosteuerung.
Mit den 230V Ausgangsbaugruppen 6ES5 451-8MD11 möchte ich über Finder Koppelrelais (230V) Dimmer usw. ansteuern.
Das Problem ist, dass im ungeschaltetem Zustand an den Ausgängen der Baugruppen schon ca. 15 V anliegen.
Das reicht für die Koppelrelais leider schon - die Dinger ziehen an. Dabei reicht eine einfache Spannungsmessung zwischen N und dem jeweiligen Ausgang zum Abfallen des Relais.
Ich glaube nicht, dass es an den Baugruppen liegt, denn das Verhalten weisen alle 5 Baugruppen auf.
Ist das Verhalten der Baugruppen normal? In den Siemens Unterlagen habe ich leider keine Angaben zur Spannung bei ungeschaltetem Ausgang gefunden.
Habt Ihr Tipps was ich dagenen tun kann?
Danlke und Gruss
Andreas