Hallo Zusammen,

ich habe das Problem dass ich eine Analogkarte (6ES5 464-8ME11) über eine ET200U an eine 315-2DP anschliessen möchte. Die Adressen habe ich in der HW-Config eingestelt ich weiss aber nicht wie ich den Analogwert (4-20mA ; 0-100°C) scalieren kann. Gibts da Fertige Bausteine? Vielen Dank Schonmal im Vorraus.

Stephan
 
Die karte hat ein auslossung von 12bit + VZ
Siehe seite 282 von http://cache.automation.siemens.com/dnl/jM4MDYxAAAA_1091978_HB/6ES5 998-0UB13.pdf

Die 2 rechter bits eventuel auswerken, dan mit SSI 3 das word 3 stelle nach rechts schieben und weiter auswerken.
Wehn diese wert substadiert mit 512 , dan gibt 20mA ein wert von 2048 und 4 mA ein wert von 0
Mit diese wert is es einfach um ein scalierung zu machen.
Wehn ihrer Mesomvormer 4 mA ausgeben bei 0 grad C und 20mA bei 100 gr C, dan ist 0=0gr 1024 = 50 gr 2048 = 100 gr.
 