Hallo alle zusammen,
da ich in der SPS-Literatur vergeblich nach Antworten suche, stelle ich hier euch zwei Fragen:
1)
Welche Vorteile und Nachteile hat die ProfiBus DB Vernetzung gegenüber der MPI-Vernetzung ?
2)
KAnn man die MPI-oder Profibus DB-Vernetzung zwischen zwei Stationen auch im PLSCIM-Simulationsprogramm darstellen ?

Für eure Antworten wäre ich dankbar.

Gruß ELektrobody
 
zu 1) Profibus geht auch bei den kleinen SPSen bis 12 MBit/s, MPI geht dort nur mit 187,5 kBit/s. An MPI kann man keine DP anschließen.
zu 2) Es läuft eine Instanz von PLCSim. Wie sollen die beiden Station dargestellt werden? Sollen die auf verschiedenen Rechnern laufen? Wie sollen die kommunizieren (DP geht mit PLCSim nicht)?
 