Kommunikationsproblem mit PC Adapter

s3amdrer

Level-1
Beiträge
210
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich möchte eine 313 an einen PC mit USB Anschluß verbinden.

Aufbau wie folgt:
1.SPS 313
2.PC/Adapter (6ES7 972-0CA23-0XA0 V5.1.2)
3.Null-Modem-Kabel (5m)
4.RS232 auf USB Umsetzer
5.PC

MPI steht auf 187,5kBit/s
RS232 steht auf 19,2kBit/s
PC/Adapterschalter steht auf 19,2kBit/s

Fehlermeldung:
"Die Kommunikation zum Adapter ist gestört"

Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
Der gesamte, oben beschriebene, Aufbau ohne RS232 auf USB Umsetzer wurde aufgebaut. Der PC Anschluß wurde über COM1 realisiert.
Funktioniert einwandfrei.

Funktion des RS232 auf USB Umsetzer wurde mit Step7 Micro Win Überprüft.
Funktioniert eiwandfrei.

Idee:
Bei Step7 Micro Win konnte ich den genauen PC Anschluß (USB/COM4) einstellen.
Dies kann ich bei Step7 nicht einstellen (oder hab ich es nicht gefunden?)
Step7 muss doch aber wissen, ob es über COM1 oder USB/COM4 auf die SPS zugreifen soll! Oder ?

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Gruß Rene
 
Ich habe zwar kein Step 7 auf meinem Rechner (zuhaus) aber ich glaube es war wie folgt:

- Extras
- Schnittstelle
- MPI - PC - Adapter auswählen
- Entweder Parameter oder Einstellungen oder so etwas ähnliches

Dort sollte man alles einstellen können

Aber mal abgesehen davon ich hatte mal ein ähnliches Problem, aber mein Problem hat sich erledigt als ich den Treiber für den PC Adapter neu installiert hab. Ich hatte zuerst auch gedacht es wäre ein einstellungsfehler aber nachdem ich fast alle einstellungen überprüft und geändert habe, hab ichs so ausprobiert und es hat funktioniert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim PC-Adpater gibt es in den Einstellungen (PG/PC-Schnittstelle einstellen) die Möglichkeit den verwendeten COM-Port einzstellen. Damit kann auch der virtuelle COM-Port ausgewählt werden. Wo werden denn jetzt die Einstellungen vorgenommen?
 
Danke Full Flavor,

das hatte ich vermutet.Ist die selbe Einstellung wie in Step7 MicroWin.
Nur ist die Oberfläche in Step7 anders.Daher war es etwas schwieriger für mich zu finden.

Gruß Rene
 
Wichtig ist, dass bei STEP7 (nicht MicroWin) der Zugangspunkt der Applikation S7ONLINE ausgewählt und parametriert wird. Ist dies der Fall?
 