DI auf Drahtbruch überwachen

Rommani

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage und zwar, wie kann man die DI auf Drahtbruch
überwachen, zweite frage wie kann ich ein Wechsler anschließen auf die DI karte


vielen Dank
 
Hallo Rommani,

das ist nichts anderes als die Abfrage eines MS.

Z. B.:

UN E0.0
= M10.0

Gruß Jan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Drahtbruch im Normalfall gar nicht, Ausnahme ist Namur!
6ES7 321-7RD00-0AB0
wäre so eine Eingangskarte.
Ansonsten kennt so eine Digitaleingangskarte genau 2 Zustände : Ein oder Aus
0 oder 1, Low oder High, False oder True

Was soll die zweite Frage?
+ auf 11 , 14 oder 12 auf den entsprechenden Eingang.

Mfg
 
Hallo
Wechsler auf DI-Baugruppe? Brauchst 2 Eingänge. Was sonst?

In Sachen Drahtbruchsicher abfragen, such mal hier im Forum nach "NAMUR".
Das funzt nach dem Prinzip:
10 kOhm --> Schalter geschlossen
100 kOhm --> Schalter offen
> 100 kOhm --> Drahtbruch
< 10 kOhm --> Kurzschluß

Keine Gewähr auf die Widerstandswerte

MfG
Paul

War ich wohl zu langsam sch... Telefon
 