S7 200 und TD200 von steuerung bild aufrufen

Kojote

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi...

Wie kann ich von der Steuerung (S7 222) ein bild am TD200 aufrufen
lassen?
Bei der 300èr und zB.OP17 mit einem Steuerbefehl ; aber bei
der 200èr :?:

Danke

Kojote
 
Gast

Hallo,
im TD 200 Assistent ein Projekt anlegen und das jeweils erstellte Meldungs-Freigabebit, welches im Datenbaustein hinterlegt ist, im Programm aufrufen. Geht bei mir aber nur mit Uebertragungsfunktion. Microwin Ver.3.2.4

Als Hex-Wert das jeweilige Bit eintragen.

LD xxx
EU
MOVB B#16#00, VBxx

Gruß Uwe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, aber irgendwas mache ich noch falsch
In meinem Datenbaustein steht:
//----------------------------------------------------------------
//Anwendermeldungen
//----------------------------------------------------------------
VB67 ' ' //
VB87 ' ' //
VB107 'Hauptmenü $00' //
VB128 'Temperatur $00$10$00$00°C ' //

Bei betätigung von E0.6 soll das Hauptmenü(Temperatur) angezeigt
werden.

Und:
LD E0.6
EU
MOVB B#16#00, VB128

geht nicht :?


Danke
 
Gast

Hallo,

Beispiel aus einem Datenbaustein

------------------------------------------------------------------------------------

//Meldungs-Freigabebit V15.3 // Dieses Bit muss angesprochen werden

VB512 'Duese 1 '
VB528 B#16#11 //
VB529 B#16#11 //
VW530 W#16#0000 //
VB532 'Einschaltverzïgerung'

------------------------------------------------------------------------------------

LD E0.6
EU // Flanke muss nicht sein
MOVB B#16#08, VB15 // Meldungs-Freigabebit V15.3
------------------------------------------------------------------------------------

Ich hoffe es geht, habe aber auch keine S7-200 zum testen. Hat aber in einem alten Projekt so funktioniert.

Gruss Uwe
 
Danke für die Hilfe, aber ich verstehe nur Bahnhof :cry:

Nachdem ich mit dem TD200 Assistent ein Projekt usw. erstellt habe
steht im Datenbaustein aber nichts (oder ähnliches) wie:

//Meldungs-Freigabebit V15.3 // Dieses Bit muss angesprochen werden

VB512 'Duese 1 '
VB528 B#16#11 //
VB529 B#16#11 //
VW530 W#16#0000 //
VB532 'Einschaltverzïgerung'

Die 200èr ist absolutes Neuland......hat denn jemand ein Tutorium?

Das 200èr Handbuch ist echt für`en Ar.... ! :evil:
Da steht über das TD200 fast nichts drin, und das TD200 Handbuch
.....wie gesagt.

Ich weiss echt nicht weiter


Kojote
 
Hallo,

wenn bei Dir das "Meldungs-Freigabebit" fehlt, hast Du im TD 200 Assistent wahrscheinlich keine Anzahl der Meldungen vorgegeben.
Das kann man im 4. Bild des Assistenten machen.

Gruss Uwe

Ps.
Sende mir mal Deine E-mail,
ich habe ein Testprojekt erstellt und wuerde Dir das zusenden.
 
Jetzt funktioniert es :D

Daran lag es:
Wenn im TD200 Assistenten Version 3.0 gewählt wird, gelangt man in ein ganz anders Menü.
Ich habe einfach das alte TD200 gewählt (obwohl ich das 3.0 besitze)
Mit der Steuerung des alten TD200 komme ich super zurecht.

Die art der Steuerung unterscheidet sich bei den beiden TD`s
(2.1 bzw. 3.0) stark !

Danke Uwe fürs Prog - damit kam der Durchblick sofort


MfG

Kojote
 