-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Habe da ein kleines problem wie ich das in Step7 lösen könnte.
Es geht wie auf dem Bild beschreiben um eine " Sequenzschaltung" von einer Umluftbeimischung und einem Heizventil.
Beide (Umluftbeimischung und Heizventil) erhitzen die Aussenluft. Sequenzschaltung heisst: so eine Art Stufenschaltung. Zuerst kommt die Umluftbeimischung und erhitzt die Luft, wenn diese nicht mehr kann, dann zusätzlich noch das Heizventil ins Spiel.
Die beiden Aktoren Heizventil und Umluftbeimischung sollen am Ausgang des FB41 hängen, der als reiner P-Regler ausgeprägt sein soll. Was ich aber nicht weiss wie ich so eine Art Stufenschaltung realisieren könnte, zumal ich nicht genau weiss, bei welcher Heizlast genau die Umluftbeimischung nicht mehr kann und das Heizventil zugeschalten werden muss??
Hat hier jemand eine Idee?
grüsse
P.S: Das Wirkdigramm zeigt den Ausschnitt der Heizlast. Die Unmluftbeimischung 5/7 muss kleiner werden um zu heizen.
Habe da ein kleines problem wie ich das in Step7 lösen könnte.
Es geht wie auf dem Bild beschreiben um eine " Sequenzschaltung" von einer Umluftbeimischung und einem Heizventil.
Beide (Umluftbeimischung und Heizventil) erhitzen die Aussenluft. Sequenzschaltung heisst: so eine Art Stufenschaltung. Zuerst kommt die Umluftbeimischung und erhitzt die Luft, wenn diese nicht mehr kann, dann zusätzlich noch das Heizventil ins Spiel.
Die beiden Aktoren Heizventil und Umluftbeimischung sollen am Ausgang des FB41 hängen, der als reiner P-Regler ausgeprägt sein soll. Was ich aber nicht weiss wie ich so eine Art Stufenschaltung realisieren könnte, zumal ich nicht genau weiss, bei welcher Heizlast genau die Umluftbeimischung nicht mehr kann und das Heizventil zugeschalten werden muss??
Hat hier jemand eine Idee?
grüsse
P.S: Das Wirkdigramm zeigt den Ausschnitt der Heizlast. Die Unmluftbeimischung 5/7 muss kleiner werden um zu heizen.