Diagnosedaten DP von Wago BusKoppler an S7-300

PBO-WE

Level-1
Beiträge
165
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich an die Diagnosedaten von der Dezentralen Peripherie von einem Wago Buskoppler 750-303 z.B. komme?
Es gibt dort eine Einstellung für Diagnosebytes, aber unter welcher Adresse kann ich die auslesen? Das Handbuch ist da auch nicht sehr hilfreich.
Ich möchte z.B. von einer Analog-Eingangskarte die <4mA Meldung auswerten.

Danke!
Gruß
Thomas
 
Hallo,

1) In der HW-Konfig wird dir eine Diagnose-Adresse angezeigt

2) Mit der SFC13 kannst du dir die Diagnosedaten abholen lassen, unter Angabe der Diagnoseadress

3) Der erste Teil der empfangenen Daten ist immer gleich (PB-Standard)

4) Der zweite Teil ist Hersteller-spezifisch; Auswertung nur mit Doku des Herstellers möglich


Viel Glück
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe grade gesehen, daß diese SFC13 in dem FB125 Detail_DP_DIAG von Siemens verwendet wird. Leider habe ich unter F1 keine weitere Hilfe dazu gefunden. Kennt sich jemand damit aus, oder gibt es dokumentation dazu?

MfG
 
Zurück
Oben