Hallo,

vorhanden:

PS307 10A,
CPU 313C,
CP 343-1 Lean,
einige DI, DO, AI

TP177A (über MPI)


Meine Fragen:

Was bringt das Erden der Masse? Vor/Nachteile?, (ich habe das bei einem Praktikum so gemacht, weiß aber nicht mehr...)

Kann ich irgenwie über den Lean CP aufs TP (MPI)?



Das wars erstmal, fürs erste.

Danke!

mfg
Matthias
 
Hallo matthias2525,
das Erden der Masse im Steuerstromkreis bewirkt, das im Fehlerfall die Überstromschutzeinrichtung (Sicherung) auslöst und du keine gefährlichen Zustände in deiner Steuerung bekommst.
Stell dir vor, das z.b. vor deinem Not-Aus (natürlich ein Öffner) ein Erdschluss ist. Wenn dein Steuerstromkreis nicht geerdet ist, würde jetzt nichts passieren. Wenn es jetzt aber zu einem zweiten Fehler kommt und der Draht hinter dem Not-Aus ebenfalls Kontakt mit Masse hätte, würdest du deinen Not-Aus ja überbrücken und er hätte keine Funktion mehr. Du könntest deine Maschine im Fehlerfall nicht mehr stoppen...
 