split range regler und step 7

Es gibt einen herkömmlichen PID-Regler. Die Split-Range Geschichte muss man dann hinterher selber ausprogrammieren (ist aber kein Problem mit ein paar Vergleichern und ein paar Skalier-Bausteinen), dies setzt aber voraus, dass Du genau weißt was Du machen willst (und nicht nur das Wort Split-Range vor die Nase geknallt hast bekommen)

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Skalierbausteine brauche ich, damit ich 2 Dosierpumpe 4-20mA ansteuern kann. Die 2 Dosierpumpen sind für eine PH-Wert Regelung gedacht. Die eine ist für die Lauge und die andere für Säure.

Danke für Hilfe!
 
Reglerausgang ist 0-100%

0-49% entspricht 100 - 0% und 51-100% entspricht 0 - 100%.

Wie soll er den FC106 parametrieren, damit er dessen Splittfunktion erhalten möchte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

49..0 = 0..100

0.0 - 49 = -49
100 - 0 = 100

Somit wäre der Faktor 100/-49 = -2,04081
Der Ausgangswert kann jetzt wie folgt berechnet werden.
OUT = (x - -49) * -2,04081

51..100 = 0..100

100 - 51 = 49
100 - 0 = 100

Somit wäre der Faktor 100/49 = 2,04081
Der Ausgangswert kann jetzt wie folgt berechnet werden.
OUT = (x - 51) * 2,04081

Die Ausgangswerte müssen jetzt noch von 0 - 100 begrenzt werden.

Gruss Daniel
 
Zurück
Oben