Darstellung beim Beobachten unter Step7

capemarc

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Foriker,

ich hab da mal ne banale Frage:

Wenn ich unter KOP einen Zweig online beobachte, dann sehe ich immer nur einen Teil des Zweiges online. An was kann das liegen?

Fuer eure Hilfe waere ich sehr dankbar.

Marc.
 
Je nach Leistungsfähigkeit der SPS ist das unterschiedlich. Außerdem kann man in der Hardwarekonfig festlegen, wieviel Prozent für Kommunikation bereitgehalten wird, was wohl dann auch Einfluß hat. Wenn man die SPS in den Testmodus (Eigenschalften des SPS/Schutz/Betrieb)schaltet hat man ebenfalls mehr Resourcen zum Beobachten, dabei kann sich aber die Zykluszeit der SPS und die Reaktionszeit erhöhen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dazu gibt es einen Artikel bei Siemens:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23836167

Bei verwenden von verschiedenen Datenbereichen wird bei einer S7-300 die PDU-Größe die Haupt-Beschränkung sein.

MPI- und Profibus-Protokoll für CPU 300/400:
PDU-Größe: 240 Bytes
Headergröße: 17 Bytes pro Datenbereich

Mal angenommen man beobachtet ein Netzwerk mit Real-Zahlen aus verschiedenen Datenbereichen, könnte man nur 240 / (17+4) = 11 Variablen beobachten.
 
Zurück
Oben