hallo liebe mitglieder

habe ein kleines problemchen mit dem fb41 aus der siemens bibliothek

habe den baustein beschaltet aber am stellwert ausgang verändert sich leider nichts. wie man auf dem foto sieht beträgt der setpoint 70 und der istwert 0
der obere stellwert 2000 und der untere 0. normalerweise sollte der stellwert irgend ein positives signal "aussenden" ... der fb41 wird im ob35 aufgerufen (250ms) die cycle time beträgt am parametrierungseingang ebenfalls 250ms. reswet eingang bringt mich auch nicht weiter!

wäre nett wenn ihr euch den screenshot anschauen könntet, komme hier einfach nicht weiter.
 

Anhänge

  • FB41 beschaltung.JPG
    FB41 beschaltung.JPG
    42,7 KB · Aufrufe: 67
Hi


Nur mal schnell "überflogen".


Folgendes sollte noch beschlten werden.
(P-Anteil, I-Anteil, D-Anteil)


Also:

GAIN
TI
TD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi karls!

danke für deine antwort!

sind diese parameter nicht schon intern vorgesetzt? laut hilfe f1 sind da serienmäßig scho nwelche drin!

werde sie trotzdem mal beschalten danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Hempi,

kontrolliere ob PV_FAC ne 1.0 hat. Bei 0.0 geht auch nichts.
Ist zwar auch vorbelegt, aber wer weiß. :ROFLMAO:

Grundsätzlich würde ich immer alle Werte beschalten, vorallem wenn er als Mulitinstanz eingesetzt wird.
Und Du bist Dir sicher mit welchen Werten er arbeitet.
Vertrauen ist gut, kontrolle ist besser. :D
 
Hast Du MAN_ON beschaltet, das ist für den handbetrieb ist ist per Voreinstellung auf ON, also steht der Regler ohne weiteres eingreifen im handbetrieb.
 
Hast Du MAN_ON beschaltet, das ist für den handbetrieb ist ist per Voreinstellung auf ON, also steht der Regler ohne weiteres eingreifen im handbetrieb.

Jo jabba,

das muss es sein! :-D

Laut Bild hat er es nicht beschaltet.

Drum wie schon erwähnt: Immer alles beschalten und der Regler läuft aufs erste mal! :-D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Drum wie schon erwähnt: Immer alles beschalten und der Regler läuft aufs erste mal! :-D

und

@gravieren
Folgendes sollte noch beschaltet werden. (P-Anteil, I-Anteil, D-Anteil)


ALLES Beschalten ist grober Unfug, denn wenn du ALLE Eingänge
beschaltest, kannst du das Inbetriebnahmetool nicht mehr sinnvoll
verwenden.

@gravieren
Und viel schlimmer - man kann über die VAT nicht mehr die Werte
direkt im IDB ändern.

Gruß

Frank
 
Und viel schlimmer - man kann über die VAT nicht mehr die Werte
direkt im IDB ändern.

Du beschreibst die Instanzdaten über die VAT und lässt dann irgendwelche Daten drin stehen. :confused:
Hilfe, das geht ja nun wirklich nicht. :rolleyes:

Und das Inbetriebnahmetool ist ja der volle Mist.
Mit Regleroptimierung hat das wohl nichts zu tun!!!
 
hey danke leute, dass problem lag echt daran dass dem man_on nicht beschaltet war, ich dachte der wäre intern mit false belegt.

danke nochmal ihr habt mir den arsch gerettet!

tobi
 