hallo zusammen,


möchte mir eine kleine analogwertverarbeitung aufbauen.
0-10V soll entsprechen 0-10kW.

dafür habe ich mir im fc1 über die bibliotheken den FC105 "Scale" hereingezogen

IN=PED 272
HI_LIM 1.00e+004
LO_LIM 0.00e+000
BIPOLAR = e 0.0
RET_VAL = MW0
OUT = MW2


im OB wird programmiert
call fc1
BE


jetzt wird der ganz Baustein im FC1 rot und bekomme die Meldung
"Mindestens 1 aufgerufener Baustein fehlt"
damit kann ich jetzt leider nichts anfangen!!!! wenn ich im OB1 call fc105 schreibe ändert das auch nichts
jemand ne idee
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paule,

vielen Danke für den Tipp.

Als Hilfe hab ich noch folgenden text erhalten:

Im Falle von SFB/SFC-Aufrufen bitte mit dem SIMATIC Manager in Ihre Offline-Datenbasis kopieren. Ist der aufgerufene SFB/SFC nicht auf der angesprochenen CPU vorhanden, so darf er nicht aufgerufen werden.


Was ist denn die Offline Datenbasis, bzw. wo ist diese zu finden??
 
Die Offline Datenbasis ist einfach Dein Projekt

Wenn Du in einem Baustein z.B: den SFC20 aufrufst (Kopierbaustein BLKMOV) wird er automatisch aus der Bibliotek in Dein Projekt kopiert.
FC's oder FB's werden nicht automatisch aus der Bib kopiert da es ja sein könnte das Du Dir selber ein Baustein mit dem Namen z.B: FC8 erstellst.
Dann musst Du in die Bib gehen und in selber holen.

Und zu guter letzt kannst natürlich nur die Bausteine verwenden die Deine CPU unterstützt.
Aber das meldet sie dann beim übertragen.

Ich hoffe das war einigermaßen verständlich :-D
 