Hallo Leute,
habe ein Stetigventil in der Saugleitung einer Kühlanlage. Nach dem Ventil sind ein Drucktransmitter und ein Oberflächentemperaturfühler verbaut.
Beim Startvorgang der Anlage soll ich den Druck bzw. die Temperatur nicht zu hoch werden lassen, dh. das Ventil zuregeln lassen.
Ich habe mir gedacht ich benutze 2x FB41 einmal Soll- bzw. Istwert Druck und einmal Soll- bzw. Istwert Temperatur.
Denn Stellwert von der Druckregelung nehme ich als max. Stellwertbegrenzung des Temperaturreglers, dessen Stellwert dann als Signal zum Ventil.
Das sollte doch so funktionieren, oder?
PS: S7 CPU 3172DP
Druck 4-20mA
PT100 3L Fühler
Ventil 0-10V