hallo leute,
kurze frage: ich hab remanete werde in meiner s7 ausgewiesen! funktioniert auch einwandfrei.
das problem ist, diese werte werden auch auf ein tp177b übertragen und immer wenn ich der anlage die versorgungsspannung nehme sind die werte zwar in der sps gespeichert, ich muss aber alle masken auf dem tp177b einmal anwählen, dass die variablen auch auf dem touch angezeigt werden!
das heisst, wie wenn die ned aktualisiert werden würden!
hat jemand ne idee??

gruß
mädde
 
hallo leute,
kurze frage: ich hab remanete

Da hast du aber Glück, ich habe Rücken *ROFL*.

Zu deine Frage, schau mal bei den variablen nach auf welcher Aktualisierung die stehen,
Bei Variablen->Allgemein->Erfassungsart.
Da kann man einstellen ob die variablen immer oder nur bei Verwendung aktualisiert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du die Variablen auch als Ein-/Ausgabefeld deklariert? :D
Wenn Du nur Eingabe nimmst, werden sie bei einem Neustart auch als leeres Feld angezeigt.
(Stand WinnCC Flex 2007 bei 2008 noch nicht probiert)
 