Stromversorgungsbaugruppe S7_400

Lex_78

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusasmmen,

Verwendete Komponenten
6ES7407-0KA01-0AA0 Stromversorgungsbaugruppe ((PS) - Power Supply))
6ES7414-3XJ00-0AB0 CPU
Digitale Ausgabe
ET_200_B

Habe 2 Batterien im Fach (PS) eingesetzt (beide o.k.). Setzte ich nun den Schalter BATT.INDIC auf 1 BATT., übernimmt jetzt die Batterie im Fach BATT.1 die Pufferung!?! Ich kann die CPU jetzt ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen nach einem Ausschalten wieder in Betreib nehmenà das Programm / Parametrierung ist noch im RAM.

Setzte ich nun den Schalter BATT.INDIC auf 2 BATT., bekomme ich jetzt allerdings die Fehlermeldung BATT2F (gelbe LED Stromversorgung) und zusätzlich EXTF (rote LED CPU) angezeigt. Nach dem Wiederanschalten bleibt das Programm / Parametrierung jedoch im RAM. Kann sie also ohne Probleme wieder in Betrieb nehmen.
Ich habe 2 identischen Stromversorgungen und beide zeigen das gleiche Verhalten!

Laut Datenblatt darf diese Fehlermeldung BATT2F (gelbe LED) nur leuchten wenn:“ …wenn die Batterie 2 leer oder verpolt oder fehlt und Schalter BATT INDIC in Stellung 2 BATT steht.“

Ist das Verhalten o.k. !?! Oder Muss sie repariert werden??

Wer hat Erfahrung

Mit freundlichen Grüßen Lex
 
Zurück
Oben