WinCC V5.2 Server und "globale" TAGs

repök

Level-2
Beiträge
654
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein vorhandenes Projekt mit Server und 4 Clients. Unser Kunde wünscht, das nur auf dem Server die Buttons betätigt werden dürfen. Also habe ich mir gedacht PC-Name auslesen und je nach PC ein Freigabebit setzen und gut ist. Alles kein Problem, wenn man als Trigger den Button hernimmt. Ich wollte das jetzt beim Start der Runtime ausführen. Dann wird allerdings dieses Freigabebit "global" gesetzt, also im ganzen Projekt. Oder eben zurückgesetzt, je nachdem welche RT als letztes startet.
Kurzum: Gibt es in WinCC5.2 Server Tags die nur auf einem Client bzw. nur dem Server gültig sind?

Oder gibts dafür eine andere Lösung?

Benutzeranmeldung wünscht der Kunde nicht.

mfg
Thomas
 
Hallo repök,
versuche es doch mal mit einem "silent Login" damit brauchen sich die Bediener nicht einloggen und Du kannst trotzdem mit Berechtigungsstufen an den Buttons projektieren.
siehe hierzu den Thread vom Kollegen Eddy001:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=21867&highlight=silent+login
Das war zwar ein V6.2-Projekt, aber das Script dürfte das gleiche sein.

Als Alternative fallen mir jetzt nur die "internen" Variablen auf dem Server ein.

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist eigentlich einfach...

Man kann bei der Projektierung eines Tags angeben ob er denn nun projektweit oder eben nur lokal aktualisiert wird.
Manchmal ist man eben mit Blindheit beschlagen....:ROFLMAO:

Vielen Dank für den Link!
 
Zurück
Oben