CPU 312 IFM Programm bleibt nicht erhalten

Dr.Oetker

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wieder mal eine Anfängerfrage:

Wenn ich das Programm vom PG auf die CPU lade funktioniert alles bestens.

Wenn ich die CPU ausschalte und wieder einschalte ist das Programm nicht mehr drauf und ich muss es erneut laden.

Leider finde ich keine passenden Informationen (wahrscheinlich weil es zu einfach ist :))

Da muss doch irgendwo eine Batterie/ ein Akku verbaut sein??

Vielen Dank, ihr seid SPITZE !!!!!!!!!!!!
 
braucht die sps vielleicht einfach ne pufferbatterie?

oh , zu schnell gelesen, antwort steht doch schon bei dir.
was sagt das handbuch denn?
 
Zuletzt bearbeitet:
Handbuch:

Kapitel9.4

Ausnahmen
• Die CPU 312 IFM hat keine Pufferbatterie bzw. Akku (sie wird nicht gepuffert).

??:
Schreibst du den Inhalt in das RAM der CPU oder in das ROM.
Dort sollte es nicht gelöscht werden
 
Zuletzt bearbeitet:
also habe ich bei dieser CPU keine Möglichkeit das Programm dauerhaft zu speichern ?

Es muss also bei jedem Neustart wieder neu geladen werden ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eh RAM oder ROM ??
wie kann ich das unterscheiden.

Wie gesagt, bin blutiger Anfänger. Ich lade es rein und es funktioniert. Wahrscheinlich dann in das RAM.

Wie kann ich das überprüfen bzw. ändern?

Danke
 
Hallo,

du musst nach Laden des Programmes im Step7 Manager


Zielsystem-> RAM nach Rom kopieren....

durchführen. Achtung: Immer nach dem Laden von geänderten Bausteinen bleibt im ROM die zuletzt geladene Version...
 
Zurück
Oben