Hallo Zusammen,
habe gerade einen Taktgeber programmiert.
UN "T2"
L S5T#5S
SE "T1"
U "T1"
L S5T#2s
SE "T2"
Der Taktgeber funktioniert solange ich meine Zeiten nicht verändere.
Wird nun z. B. T1 bzw. T2 auf null gestellt hängt sich der
Taktgeber auf und läuft nicht mehr an auch wenn ich die Zeiten
verändere.
Hat jemand einen Rat was ich falsch mache.
Möchte mit der Pausenzeit auf 0 z.B in Dauerbetrieb gehen.
bzw. Impulzeit = 0 abschalten.
Danke
habe gerade einen Taktgeber programmiert.
UN "T2"
L S5T#5S
SE "T1"
U "T1"
L S5T#2s
SE "T2"
Der Taktgeber funktioniert solange ich meine Zeiten nicht verändere.
Wird nun z. B. T1 bzw. T2 auf null gestellt hängt sich der
Taktgeber auf und läuft nicht mehr an auch wenn ich die Zeiten
verändere.
Hat jemand einen Rat was ich falsch mache.
Möchte mit der Pausenzeit auf 0 z.B in Dauerbetrieb gehen.
bzw. Impulzeit = 0 abschalten.