Hardwareupdates ohne SP-Erweiterung möglich?

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben folgendes Problem. Zum bestehenden 2 Jahre alten Hardwarebestand haben wir einen neuen Kommunikationsprozessor zur Ethernet gekauft.
CP 343-1 Advanced (GX30) V1.0
"Leider" ist diese Hardware erst wenige Monate erhältich und damit nicht in Hardwarekatalog unser Simatic Step7 Software Version 5.4 SP3 vorhanden.

Da bei uns die Rechner über Wächterkarten von externer Stelle geschützt sind und leider nur einmal im Jahr ein Update erfolgen kann, haben wir jetzt ein Problem. (Ist leider so in unserer Schule)

Für den normalen Betrieb würde es uns aber vorläufig ausreichen, vor Arbeitsbeginn entsprechende GSD -Dateien zu installieren. Einen Hardwareupdate mit Step7 haben wir auch schon durchgeführt, allerdings ohne Erfolg, da die neue Hardware dann immer noch nicht vorhanden ist.

Kennt einer von euch eine Möglichkeit, an die entsprechenden Hardwaredateien heranzukommen?

Auf der Siemensseite konnte ich nur Hardwareupdates für den CP selbst, aber nicht für den Hardwarekatalog unser Step7 Software finden.
Danke für Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Hilfe.
Wir haben den Hardwareupdate gemacht und dieser schien auch zu funktionieren. Die Datei zum CP 343 GX30 wurde als kopiert gemeldet. Leider erschien diese Hardwarekomponente aber trotzdem nicht in der Hardwareauswahlliste. Wir haben den HW-Konfigurator und Manager geschlossen und neu geöffnet, ohne dass diese Komponente auswählbar wurde.
Kann es sein, dass das am SP3 statt des benötigten SP4 liegt? Oder ist ein Rechnerneustart erforderlich (der bei uns aufgrund der Wächterkarten sinnlos ist)?

Ein Versuch, den CP als GX21 auszuweisen funktionierte leider nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Leider erschien diese Hardwarekomponente aber trotzdem nicht in der Hardwareauswahlliste.
[...] Kann es sein, dass das am SP3 statt des benötigten SP4 liegt?
So wird es sein. Der GX30 benötigt wahrscheinlich einen Konfigurations-Dialog, der erst im
SP4 enthalten ist.

Ein Versuch, den CP als GX21 auszuweisen funktionierte leider nicht.
Was hat nicht funktioniert? Ob Du das vielleicht genauer erklären kannst?

Notfalls kannst Du den CP343-1 auch als 343-1GX21 in der HW-Konfig stecken
Damit habe ich gemeint, daß Du in Step7 einen GX21 in der HW-Konfig projektierst und diese
Hardware-Konfiguration in die CPU spielst. Tatsächlich steckt aber ein GX30 in Deiner SPS.
Das macht aber nichts, weil der GX30 voll kompatibel zum GX21 ist.

Nur wenn Du genau die Funktionen brauchst, die der GX30 zusätzlich zum GX21 hat, dann mußt
Du das SP4 (mindestens) installieren.

Typstreichung des CP 343-1 Adv (6GK7 343-1GX21-0XE0) und Substitution durch CP 343-1 Adv (6GK7 343-1GX30-0XE0)

2. Ersatzteilfall:

Der direkte Ersatzteilfall, d.h. Tausch eines CP 343-1 Advanced (6GK7 343-1GX21-0XE0)
gegen CP 343-1 Advanced (6GK7 343-1GX30-0XE0) ist ohne Einschränkung möglich.
Im Ersatzteilfall ist die Anpassung der HW-Konfiguration nicht erforderlich.

3. Projektierung:

Im Ersatzteilfall oder wenn die Funktionalität des CP 343-1 Adv (GX21) ausreicht, kann
die Projektierung und die Diagnose ohne Änderung mit der STEP7-Versionen erfolgen, in
der das Projekt mit CP 343-1 Adv (GX21) erzeugt wurde.
Der CP 343-1 Adv (GX30) ist dann
als CP 343-1 Adv (GX21) mit dessen Funktionsumfang projektiert, d.h. das zusätzliche
GBit Interface ist deaktiviert etc.

Für die Projektierung des vollen Funktionsumfangs des CP 343-1 Advanced (GX30) ist
STEP7 ab V5.4 SP4 erforderlich.

Eine Produktbeschreibung des GX30 mit Links zu den Handbüchern etc. findet man hier:
Lieferfreigabe CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX30-0XE0)

Zum Vergleich der Funktionen:
6GK7343-1GX30-0XE0 Gerätehandbuch Teil B CP 343−1 Advanced
6GK7343-1GX21-0XE0 Gerätehandbuch Teil B3A CP 343-1 Advanced

Gruß Harald
 
Herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort.

Mit "Funktioniert nicht" war folgendes gemeint. Wir haben zwei Anlagen mit dem alten CP und eine Anlage mit dem neuen CP. Ich habe einmal eine Anlage projektiert mit dem GX21 und dann nacheinander per MPI an alle drei Arbeitsplätze übertragen übertragen. Nach jeweils erfolgter Übertragung und Test wurde die Anlage ausgeschaltet und der Test der nächsten Anlage fortgesetzt.
Die Altanlagen funktionierten sofort, nur die Anlage mit dem neuen CP zeigte sofort Fehlermeldung. Die neue Anlage hat aber auch 3 Ethernet-Anschlüsse statt einen Anschluss. Vielleicht habe ich dort Fehler gemacht. Werde morgen noch einmal in Ruhe alle Varianten testen.
Nochmals Danke für die Antwort.
 