PDA

View Full Version : Ex-d Mantelleitungen



McMeta
02.10.2009, 11:23
Hallo, habe da mal ne Frage zum Thema Ex-Schutz.
Habe mehrere Magnetventile in Zündschutzart Ex-d.
Leider ist es so das auch der Anschlussraum der Magneten in Ex-d sind und NICHT in Ex-e. Die Ventile sollen auf Klemmkästen in Ex-d verdrahtet werden.
Nun meine Frage: Benötige ich spezielle Kabel bei der Verkabelung?
Kabelverschraubungen in Ex-d für NICHT armierte Kabel sind auf beiden Seiten vorhanden.
Vielen Dank
McMeta

ExGuide
06.10.2009, 15:25
Die Errichtungsbestimmungen sehen "nur" harmonisierte Leitungsbauformen vor. Details dazu in der EN 60079-14.
Aber Achtung: KEINE blauen Leitungen! Die sind für die Zündschutzart Eigensicherheit vorbehalten.

Aber die KLE (Leitungseinführungen) können ggf. einige Typen ausschließen.....

McMeta
06.10.2009, 15:58
Vielen Dank.
Das mit den blauen Leitungen ist bekannt.