Hallo SPS-ler!
es geht um die Schrittkette-Steuerung (nur mit AWL, Standardlösung).
In jedem Schritt sind mehrere Motoren/Ventile anzusteuern. Die Weiterschaltbedingungen bestehen aus mehreren Verknüpfungen.
Beispiel für Ventil_1, im KS_2 AUF, im KS_5 ZU
Ansteuerung der Ausgänge
(KS=Kettenschritt_Nr, nur 1BA vorhanden, keine RM!)
O KS_2
O KS_3
O KS_4
U AUTO
=Ventil_1
Ansteuerung der Ausgänge (2BA vorhanden mit jeweils RM_AUF und RM_ZU).
Kann ich das so machen:
//Schritt 2
U KS_1
UN KS_0
U Freigabe für die Kette
S KS_2
U KS_3
R KS_2
//Schritt 5
U KS_4
UN KS_3
U Freigabe für die Kette
S KS_5
U KS_6
R KS_5
//Ventil AUF
U KS_2
U AUTO
UN RM_AUF
S Ventil_AUF
O RM_AUF
R Ventil_AUF
//Ventil ZU
U KS_5
U AUTO
UN RM_ZU
S Ventil_ZU
O RM_ZU
R Ventil_ZU
oder müssen die Rückmeldung schon in den Schritten abgefragt werden?
Ich suche eine konforme Lösung !
Grüße
Ricko
es geht um die Schrittkette-Steuerung (nur mit AWL, Standardlösung).
In jedem Schritt sind mehrere Motoren/Ventile anzusteuern. Die Weiterschaltbedingungen bestehen aus mehreren Verknüpfungen.
Beispiel für Ventil_1, im KS_2 AUF, im KS_5 ZU
Ansteuerung der Ausgänge
(KS=Kettenschritt_Nr, nur 1BA vorhanden, keine RM!)
O KS_2
O KS_3
O KS_4
U AUTO
=Ventil_1
Ansteuerung der Ausgänge (2BA vorhanden mit jeweils RM_AUF und RM_ZU).
Kann ich das so machen:
//Schritt 2
U KS_1
UN KS_0
U Freigabe für die Kette
S KS_2
U KS_3
R KS_2
//Schritt 5
U KS_4
UN KS_3
U Freigabe für die Kette
S KS_5
U KS_6
R KS_5
//Ventil AUF
U KS_2
U AUTO
UN RM_AUF
S Ventil_AUF
O RM_AUF
R Ventil_AUF
//Ventil ZU
U KS_5
U AUTO
UN RM_ZU
S Ventil_ZU
O RM_ZU
R Ventil_ZU
oder müssen die Rückmeldung schon in den Schritten abgefragt werden?
Ich suche eine konforme Lösung !
Grüße
Ricko