Schrittkette, Ausgänge ansteuern !

Ricko

Level-1
Beiträge
118
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-ler!

es geht um die Schrittkette-Steuerung (nur mit AWL, Standardlösung).
In jedem Schritt sind mehrere Motoren/Ventile anzusteuern. Die Weiterschaltbedingungen bestehen aus mehreren Verknüpfungen.

Beispiel für Ventil_1, im KS_2 AUF, im KS_5 ZU
Ansteuerung der Ausgänge
(KS=Kettenschritt_Nr, nur 1BA vorhanden, keine RM!)

O KS_2
O KS_3
O KS_4
U AUTO
=Ventil_1


Ansteuerung der Ausgänge (2BA vorhanden mit jeweils RM_AUF und RM_ZU).
Kann ich das so machen:

//Schritt 2
U KS_1
UN KS_0
U Freigabe für die Kette
S KS_2
U KS_3
R KS_2

//Schritt 5
U KS_4
UN KS_3
U Freigabe für die Kette
S KS_5
U KS_6
R KS_5

//Ventil AUF
U KS_2
U AUTO
UN RM_AUF
S Ventil_AUF
O RM_AUF
R Ventil_AUF

//Ventil ZU
U KS_5
U AUTO
UN RM_ZU
S Ventil_ZU
O RM_ZU
R Ventil_ZU

oder müssen die Rückmeldung schon in den Schritten abgefragt werden?
Ich suche eine konforme Lösung !

Grüße
Ricko
 
Die Rückmeldung gehört normalerweise in die Weiterschaltbedingung für nachfolgenden Schritt.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Konform? Konform ist was funktioniert;)

Schritt:
U Weiterschaltbedingung
U <Schritt_x>
S <Schritt_x+1>
R <Schritt_x>


Ansteuerung:
U(
O <Schritt_x>
O <Schritt_x+1>
.
.
.
)
U Weitere Bedingung
= Ausgang

Rückmeldungen wie bereits erwähnt, nach Bedarf in Weiterschaltbedingung.

Markus
 
Zurück
Oben